您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
                1. 問題內容

                  游客
                  門式剛架內部不讓做柱間支撐
                  問題分類:鋼構技術   瀏覽:187  發布時間:2020-4-3 11:18:54

                  很簡單的一個門式剛架,但是中間要堆料,過鏟車,甲方要求內部不讓做柱間支撐,這應該怎么處理啊?我看網上說做縱向剛架,這個縱向剛架是指在弱軸方向做鋼梁嗎?柱底需不需要點剛接?直接在STS里邊建弱軸方向的模型可以模擬計算嗎?

                  或者哪位大神 有什么好的處理方法嗎?希望能幫幫忙 指點一下!

                  現在這樣做了

                  柱腳點了剛接

                  又縱向弱軸方向建了模型 算了下剛架

                  不知道這做對不對

                  這種縱向桁架是跟柱間支撐一樣僅在需要布置柱間支撐的位置做 還是跟我做的這樣通長做

                  回答問題
                  為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
                  我來回答:
                  登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
                  注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
                  回答 共6條回答

                  游客

                  弱軸做成門架就行了

                  回答:2020-4-3 11:19:01

                  游客

                  頂部系桿換成鋼桁架

                  回答:2020-4-3 11:19:07

                  游客
                  回答:2020-4-3 11:19:13

                  游客
                  我弱軸方向建了剛架 僅把山墻面的風荷載當成柱荷載輸進去了以后 平面內長細比超限超的多

                  這個我也不理解 

                  強軸方向剛架的平面外長細比都沒事,為什么弱軸方向建剛架 平面內長細比會超限

                  回答:2020-4-3 11:19:56

                  游客

                  對比下長度系數

                  回答:2020-4-3 11:20:00

                  游客
                  看你橫向間距,不大的話可以不設
                  回答:2020-6-19 21:18:55