您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
                1. 問題內容

                  游客
                  計算柱間支撐時,山墻受風面積如何計算
                  問題分類:鋼構技術   瀏覽:50  發布時間:2020-4-6 0:23:30

                  計算柱間支撐時,山墻受風面積如何計算

                  假設一門剛架,跨度12米,檐高5米,屋脊高5.6,請問受風面積如何計算?(我認為應該是:(5米/2+0.6米)x12米,不只對不對)

                  回答問題
                  為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
                  我來回答:
                  登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
                  注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
                  回答 共10條回答

                  游客

                  如果設1根抗風柱,A=(12/2)x5.45。 

                  注意,是山墻面的面積。

                  回答:2020-4-6 0:23:43

                  游客

                  1、請問5.45如何算的,我認為應該是5.3, 

                  2、和抗風柱數量有關嗎?

                  回答:2020-4-6 0:23:52

                  游客

                  我認為這樣計算的風力偏大,應該要考慮部分風力通過抗風柱腳傳到地面的因素.我認為當有一根抗風柱時,A=(5.3x12-5.45x6/2)/2.

                  回答:2020-4-6 0:24:01

                  游客

                  如果是兩個跨度(均為12米),請問計算柱間支撐時的受力時,邊柱的柱間支撐和中柱的柱間支撐受風面積是按平均分布,還是中間的大,邊上的為中間的一半呢?

                  回答:2020-4-6 0:24:09

                  游客

                  鋼結構設計手冊(第三版)P431有一道一模一樣的例題,它的高度也是取5.45米, 

                  不知道這個數據是怎樣得來的. 

                  還有,它是按一半山墻面作用風荷載的1/3考慮節點荷載標準值,不知道這又是為什么.

                  回答:2020-4-6 0:24:18

                  游客

                  對于柱間支撐受力Fk=W0*Us*Uz*(L/2)*(H/2)/柱間支撐個數 

                  L*H為山墻面積。認為山墻面積的風荷載由縱向支撐及柱腳承受,所以為 

                  L*H/2*2的負荷面積。 

                  另,樓上說1/3的由來,事實上是縱向支撐有三個。 

                  有規定:柱間支撐的間距不得大于60M,這是考慮了溫度應力的影響。若拿一個64M的廠房來說,柱間支撐就要設三道,使得相鄰支撐的間距為32M小于60M. 

                  所以我想樓上的習題中廠房的長度,不會超過120M.

                  回答:2020-4-6 0:24:27

                  游客

                  有規定:柱間支撐的間距不得大于60M,這是考慮了溫度應力的影響。若拿一個64M的廠房來說,柱間支撐就要設三道,使得相鄰支撐的間距為32M小于60M.  

                  柱間支撐就在中間設一道或設兩道都不行嗎?間距不也小于60Mk啊 

                  我碰到過一個60多米的,下柱支撐就在中間設一道,上柱支撐到是設了三道

                  回答:2020-4-6 0:24:34

                  游客

                  我從書中也看到如此構造,我認為:在兩邊跨處設上柱支撐,共設三道,為的是與屋面邊跨處水平支撐共同傳風荷載。 

                  對縱向剛度要求較低時,柱下支撐可以設一道足矣。 

                  假如有重級吊車梁時,為保證縱向整體剛度,就需要邊跨處設下柱支撐。

                  回答:2020-4-6 0:24:39

                  游客

                  我查了書中例題,受風面積是根據橫向系桿分層算的(考慮不同高度的風載不同),最后算出結果是沒有考慮最下面一道系桿與柱腳間的底部一半沒有計算在內,這樣還是比較合理的。 

                  還有一個問題,這水平力傳遞到水平系桿,每個柱距的剛性系桿受的軸力是將山墻風載產生的水平力均分呢還是相同。按理想模型應該是相同的,但這與支撐設置又矛盾了。我的一工程計算出的水平力為550KN,不知怎樣設支撐了。

                  回答:2020-4-6 0:24:45

                  游客

                  根據上面樓主們說的柱支撐受力,算出來的長細比超限很多啊,設計新手,還是沒太明白支撐受力

                  回答:2020-4-6 0:24:48
                  色情免费视频日韩www - 在线观看 - 影视资讯 - 品尚网