您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
                1. 問題內容

                  游客
                  桁架結構提示主管與支管的管徑比小于0.4
                  問題分類:鋼構技術   瀏覽:50  發布時間:2020-4-16 11:36:30

                  請教下,這種桁架結構,如果我是柱子直接往上延伸,老是提示主管與支管的管徑比小于0.4,這需要管嗎,我看規范上好像這一條是針對主管是圓管,支管是方管的情況

                  還是說這個柱子不宜直接延伸上去,應該做一個支座?

                  回答問題
                  為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
                  我來回答:
                  登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
                  注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
                  回答 共2條回答

                  游客

                  你這個報警應該是13.4.1表里,支管圓,主管方矩形時,D1/b小于0.4了。你這是支座節點,不是典型的桁架相貫節點了,可以不卡這條。但是要通過節點構造,比如箱型柱里加加勁肋保證節點承載力。

                  回答:2020-4-16 11:37:01

                  游客

                  節點構造處理好傳力問題,不用管它。
                  管徑比針對直接相貫連接

                  回答:2020-4-16 11:37:06